Incorporation Autom...
 
Notifications
Retirer tout

Incorporation Automate Siemens

 
Quentin22
(@quentin22)
New Member

Bonjour nous avons un automate S7-1200 et une carte d'entrée analogique, nous aimerions y brancher des sondes de températures etc..

Est-il possible d'envoyé les données de l'automate sur AREE ?

Cordialement.

Citation
Début du sujet Posté : 28/12/2021 10:29
Sebastien Cand
(@sebastien)
Membre Moderator

Bonjour,

Cela dépend des protocoles qu'utilise le S7 pour exposer ses données. La version courante de AREE peut lire dans les automates via les protocoles BACnet, Modbus, MBus, SNMP entres autres. Dans la version de AREE qui sortira courant janvier 2022, AREE pourra aussi utiliser l'OPC UA et le MQTT qui sont supportés par les derniers firmwares du S7-1200.

En plus des ces protocoles, AREE peut aussi communiquer avec les passerelles Siemens OZW (en Web Service).

Cordialement.

RépondreCitation
Posté : 03/01/2022 2:41
Quentin22
(@quentin22)
New Member

@sebastien Bonjour, merci de votre réponse, je suis entrain d'établir une communication Modbus en mettant mon automate en tant que serveur et Aree en tant que client.
Je voulais surtout avoir la confirmation que c'était bien faisable ! 

Merci !

RépondreCitation
Début du sujet Posté : 04/01/2022 8:57